کلمات کلیدی
خاموش نحوه محاسبات کننده مثالی nfpa10 از

نحوه محاسبات خاموش کننده ها مثالی از NFPA10
#1
کارگاهی داریم به طول و عرض ۱۵۰×۴۵۰ فوت که مساحت آن برابر است با ۶۷۵۰۰ فوت مربع.
می‌خواهیم از خاموش کننده حریق نوع A (آب) استفاده نماییم. با توجه به اینکه حداکثر فاصله دسترسی ۷۵ فوت می‌باشد، مساحت تحت پوشش ۱۱۲۵۰ فوت مربع به دست می‌آید.
- حال اگر مساحت کارگاه را بر مساحت تحت پوششِ خاموش‌کننده تقسیم نماییم، تعداد خاموش کننده به دست می‌آید که در اینجا برابر است با ۶ عدد خاموش کننده.
- حال بسته به نوع تصرف کارگاه (کم خطر، خطر متوسط و پر خطر) و مساحت تحت پوشش ۱۱۲۵۰ فوت مربعی Rating خاموش کننده انتخاب می‌گردد.

-حال با توجه به جدول اگر کارگاه جز تصرف های کم خطر باشد ، برای اطفا بایستی از خاموش کننده با Rating 4-A و اگر تصرف با خطر متوسط باشد بایستی از خاموش کننده با Rating 10-A و اگر تصرف پر خطر باشد باید از خاموش کننده با Rating 20-A استفاده نماییم تا خاموش کننده مورد نظر بتواند سطح ۱۱۲۵۰ فوت مربعی را پوشش دهد.
حال جانمایی و چیدمان منظم برای ۶ عدد کپسول و همچنین بسته به طول و عرض کارگاه بایستی طوری طراحی گردد که فاصله دسترسی در هر صورت از ۷۵ فوت بیشتر نباشد و فاصله دو خاموش کننده نیز از ۱۵۰ فوت بیشتر نگردد.

توضیحی کوچک در مورد Rating:
 حرف A که به همراه اعداد بر روی خاموش کننده نوشته می شود برابر است با ۱٫۲۵ گالون (مقدار آب لازم برای اطفا)
 مثلا اگر مقدار Rating برابر با 4A باشد  عدد ۴ در ۱٫۲۵ ضرب می گردد و مقدار آب لازم برای اطفا بر حسب گالون بدست می آید.
۴×۱٫۵=۶  Gallon
نویسنده: مهندس بیات کارشناس بهداشت حرفه ای 
Essentials of Fire Fighting, 7th Edition
پاسخ
  


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  با انواع خاموش کننده‌های دستی آتش آشنا شویم masoomi 0 1,552 02-23-2020، 12:35 PM
آخرین ارسال: masoomi
  فاصله خاموش‌کننده‌ها مطابق با آیین‌نامه داخلی masoomi 0 1,426 06-02-2019، 10:37 AM
آخرین ارسال: masoomi

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان