کلمات کلیدی
داخلی مطابق آیین‌نامه خاموش‌کننده‌ها فاصله

فاصله خاموش‌کننده‌ها مطابق با آیین‌نامه داخلی
#1
فاصله خاموش‌کننده‌ها مطابق با آیین‌نامه داخلی:
- در آتش‌های طبقه D (فلزات قابل اشتعال) فاصله خاموش‌کننده تا کانون خطر نباید از 23 متر تجاوز کند.
- و حداکثر فاصله بین خاموش‌کننده حریق نوع F و کانون خطر نباید از ٩ متر  تجاوز کند.
- برای دستگاه‌های پرخطر باید به طور مجزا خاموش‌کننده دستی در کنار دستگاه نصب گردد.
- در هر محدوده یا هر طبقه از بنا حداقل باید یک دستگاه خاموش‌کننده دستی نصب شده باشد در هرحال نباید فاصله بین دو خاموش‌کننده از 30 متر بیشتر باشد و دسترسی فرد به خاموش‌کننده نباید از 15 متر بیشتر باشد.
- یک خاموش کننده آتش با فشار تخلیه بیش از 5 اتمسفر باید به طور فوق‌العاده برای مکان هایی که بیش از 30 لیتر مایعات قابل احتراق و اشتعال یا 20 کیلو گرم از گاز قابل اشتعال وجود دارد در فاصله 15 متری آن مکان نصب گردد.

نویسنده: مهندس بیات کارشناس بهداشت حرفه ای
پاسخ
  


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  فاصله پوشش و موقعیت دتکتور دود نقطه‌ای مطابق استاندارد NFPA 72 masoomi 0 1,381 05-18-2020، 11:56 PM
آخرین ارسال: masoomi
  با انواع خاموش کننده‌های دستی آتش آشنا شویم masoomi 0 1,529 02-23-2020، 12:35 PM
آخرین ارسال: masoomi

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان