نحوه محاسبات خاموش کننده ها مثالی از NFPA10 - نسخه قابل چاپ +- انجمن بهداشت حرفه ای ایران (https://www.occupationalhealth.ir) +-- انجمن: عوامل زیان آور محیط کار (https://www.occupationalhealth.ir/forum-1.html) +--- انجمن: عوامل مکانیکی Mechanical agents (https://www.occupationalhealth.ir/forum-88.html) +---- انجمن: ایمنی حریق (Fire Safety) (https://www.occupationalhealth.ir/forum-17.html) +---- موضوع: نحوه محاسبات خاموش کننده ها مثالی از NFPA10 (/thread-4071.html) |
نحوه محاسبات خاموش کننده ها مثالی از NFPA10 - masoomi - 07-30-2019 کارگاهی داریم به طول و عرض ۱۵۰×۴۵۰ فوت که مساحت آن برابر است با ۶۷۵۰۰ فوت مربع. میخواهیم از خاموش کننده حریق نوع A (آب) استفاده نماییم. با توجه به اینکه حداکثر فاصله دسترسی ۷۵ فوت میباشد، مساحت تحت پوشش ۱۱۲۵۰ فوت مربع به دست میآید. - حال اگر مساحت کارگاه را بر مساحت تحت پوششِ خاموشکننده تقسیم نماییم، تعداد خاموش کننده به دست میآید که در اینجا برابر است با ۶ عدد خاموش کننده. - حال بسته به نوع تصرف کارگاه (کم خطر، خطر متوسط و پر خطر) و مساحت تحت پوشش ۱۱۲۵۰ فوت مربعی Rating خاموش کننده انتخاب میگردد. -حال با توجه به جدول اگر کارگاه جز تصرف های کم خطر باشد ، برای اطفا بایستی از خاموش کننده با Rating 4-A و اگر تصرف با خطر متوسط باشد بایستی از خاموش کننده با Rating 10-A و اگر تصرف پر خطر باشد باید از خاموش کننده با Rating 20-A استفاده نماییم تا خاموش کننده مورد نظر بتواند سطح ۱۱۲۵۰ فوت مربعی را پوشش دهد. حال جانمایی و چیدمان منظم برای ۶ عدد کپسول و همچنین بسته به طول و عرض کارگاه بایستی طوری طراحی گردد که فاصله دسترسی در هر صورت از ۷۵ فوت بیشتر نباشد و فاصله دو خاموش کننده نیز از ۱۵۰ فوت بیشتر نگردد. توضیحی کوچک در مورد Rating: حرف A که به همراه اعداد بر روی خاموش کننده نوشته می شود برابر است با ۱٫۲۵ گالون (مقدار آب لازم برای اطفا) مثلا اگر مقدار Rating برابر با 4A باشد عدد ۴ در ۱٫۲۵ ضرب می گردد و مقدار آب لازم برای اطفا بر حسب گالون بدست می آید. ۴×۱٫۵=۶ Gallon
نویسنده: مهندس بیات کارشناس بهداشت حرفه ای Essentials of Fire Fighting, 7th Edition |