کارگاهی داریم به طول و عرض ۱۵۰×۴۵۰ فوت که مساحت آن برابر است با ۶۷۵۰۰ فوت مربع.
می‌خواهیم از خاموش کننده حریق نوع A (آب) استفاده نماییم. با توجه به اینکه حداکثر فاصله دسترسی ۷۵ فوت می‌باشد، مساحت تحت پوشش ۱۱۲۵۰ فوت مربع به دست می‌آید.
- حال اگر مساحت کارگاه را بر مساحت تحت پوششِ خاموش‌کننده تقسیم نماییم، تعداد خاموش کننده به دست می‌آید که در اینجا برابر است با ۶ عدد خاموش کننده.
- حال بسته به نوع تصرف کارگاه (کم خطر، خطر متوسط و پر خطر) و مساحت تحت پوشش ۱۱۲۵۰ فوت مربعی Rating خاموش کننده انتخاب می‌گردد.

-حال با توجه به جدول اگر کارگاه جز تصرف های کم خطر باشد ، برای اطفا بایستی از خاموش کننده با Rating 4-A و اگر تصرف با خطر متوسط باشد بایستی از خاموش کننده با Rating 10-A و اگر تصرف پر خطر باشد باید از خاموش کننده با Rating 20-A استفاده نماییم تا خاموش کننده مورد نظر بتواند سطح ۱۱۲۵۰ فوت مربعی را پوشش دهد.
حال جانمایی و چیدمان منظم برای ۶ عدد کپسول و همچنین بسته به طول و عرض کارگاه بایستی طوری طراحی گردد که فاصله دسترسی در هر صورت از ۷۵ فوت بیشتر نباشد و فاصله دو خاموش کننده نیز از ۱۵۰ فوت بیشتر نگردد.

توضیحی کوچک در مورد Rating:
 حرف A که به همراه اعداد بر روی خاموش کننده نوشته می شود برابر است با ۱٫۲۵ گالون (مقدار آب لازم برای اطفا)
 مثلا اگر مقدار Rating برابر با 4A باشد  عدد ۴ در ۱٫۲۵ ضرب می گردد و مقدار آب لازم برای اطفا بر حسب گالون بدست می آید.
۴×۱٫۵=۶  Gallon
نویسنده: مهندس بیات کارشناس بهداشت حرفه ای 
Essentials of Fire Fighting, 7th Edition
پاسخ
  


پیام‌های این موضوع
نحوه محاسبات خاموش کننده ها مثالی از NFPA10 - توسط masoomi - 07-30-2019، 01:00 AM

موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  با انواع خاموش کننده‌های دستی آتش آشنا شویم masoomi 0 1,553 02-23-2020، 12:35 PM
آخرین ارسال: masoomi
  فاصله خاموش‌کننده‌ها مطابق با آیین‌نامه داخلی masoomi 0 1,427 06-02-2019، 10:37 AM
آخرین ارسال: masoomi

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان