فاصله دسترسی فرد به خاموش کننده از چند متر بایستی بیشتر نباشد؟ و جهت استقرار خاموش کننده چرخدار کدام یک از مکانهای زیر را پیشنهاد می نمایید؟
- از ۳۰ متر بیشتر نباشد و نزدیک درهای ورود و خروج
- از ۳۰ متر بیشتر نباشد و در مسیرهای خروج اضطراری
- از ۱۵ متر بیشتر نباشد و نزدیک درهای ورود و خروج یا در مسیرهای خروج اضطراری
با توجه به اعتراضهای صورت گرفته به پاسخِ سؤال فاصله دسترسی فرد به خاموشکننده، به استحضار میرساند؛ بایستی بین فواصل زیر تمایز قائل شد:
۱. فاصله خاموشکننده تا کانون خطر
۲. فاصله دو خاموشکننده با یکدیگر
۳. فاصله دسترسی فرد به خاموشکننده
فاصله خاموش کنندهها مطابق با آییننامه داخلی:
- در آتشهای طبقه D (فلزات قابل اشتعال) فاصله خاموشکننده تا کانون خطر نباید از 23 متر تجاوز کند.
و حداکثر فاصله بین خاموشکننده حریق نوع F و کانون خطر نباید از ٩ متر تجاوز کند.
برای دستگاههای پرخطر باید به طور مجزا خاموشکننده دستی در کنار دستگاه نصب گردد.
- در هر محدوده یا هر طبقه از بنا حداقل باید یک دستگاه خاموشکننده دستی نصب شده باشد در هرحال نباید فاصله بین دو خاموش کننده از 30 متر بیشتر باشد و دسترسی فرد به خاموشکننده نباید از 15 متر بیشتر باشد.
- یک خاموشکننده آتش با فشار تخلیه بیش از 5 اتمسفر باید به طور فوقالعاده برای مکانهای که بیش از 30 لیتر مایعات قابل احتراق و اشتعال یا 20 کیلو گرم از گاز قابل اشتعال وجود دارد در فاصله 15 متری آن مکان نصب گردد.
پاسخ با توجه به مواد ۲۲۶ و ۲۳۴ آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتشسوزی در کارگاهها:
-در هر محدوده یا هر طبقه از بنا حداقل باید یک دستگاه خاموشکننده دستی نصب شده باشد در هرحال نباید فاصله بین دو خاموشکننده از 30 متر بیشتر باشد و دسترسی فرد به خاموش کننده نباید از 15 متر بیشتر باشد.
-محل استقرار خاموشکننده چرخدار باید در مناسبترین نقطه دسترسی نیروهای امدادی باشد. نزدیک درهای ورود و خروج یا در مسیرهای خروج اضطراری از جمله نقاط توصیه شده میباشد.
نویسنده: مهندس بیات کارشناس بهداشت حرفه ای
- از ۳۰ متر بیشتر نباشد و نزدیک درهای ورود و خروج
- از ۳۰ متر بیشتر نباشد و در مسیرهای خروج اضطراری
- از ۱۵ متر بیشتر نباشد و نزدیک درهای ورود و خروج یا در مسیرهای خروج اضطراری
با توجه به اعتراضهای صورت گرفته به پاسخِ سؤال فاصله دسترسی فرد به خاموشکننده، به استحضار میرساند؛ بایستی بین فواصل زیر تمایز قائل شد:
۱. فاصله خاموشکننده تا کانون خطر
۲. فاصله دو خاموشکننده با یکدیگر
۳. فاصله دسترسی فرد به خاموشکننده
فاصله خاموش کنندهها مطابق با آییننامه داخلی:
- در آتشهای طبقه D (فلزات قابل اشتعال) فاصله خاموشکننده تا کانون خطر نباید از 23 متر تجاوز کند.
و حداکثر فاصله بین خاموشکننده حریق نوع F و کانون خطر نباید از ٩ متر تجاوز کند.
برای دستگاههای پرخطر باید به طور مجزا خاموشکننده دستی در کنار دستگاه نصب گردد.
- در هر محدوده یا هر طبقه از بنا حداقل باید یک دستگاه خاموشکننده دستی نصب شده باشد در هرحال نباید فاصله بین دو خاموش کننده از 30 متر بیشتر باشد و دسترسی فرد به خاموشکننده نباید از 15 متر بیشتر باشد.
- یک خاموشکننده آتش با فشار تخلیه بیش از 5 اتمسفر باید به طور فوقالعاده برای مکانهای که بیش از 30 لیتر مایعات قابل احتراق و اشتعال یا 20 کیلو گرم از گاز قابل اشتعال وجود دارد در فاصله 15 متری آن مکان نصب گردد.
پاسخ با توجه به مواد ۲۲۶ و ۲۳۴ آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتشسوزی در کارگاهها:
-در هر محدوده یا هر طبقه از بنا حداقل باید یک دستگاه خاموشکننده دستی نصب شده باشد در هرحال نباید فاصله بین دو خاموشکننده از 30 متر بیشتر باشد و دسترسی فرد به خاموش کننده نباید از 15 متر بیشتر باشد.
-محل استقرار خاموشکننده چرخدار باید در مناسبترین نقطه دسترسی نیروهای امدادی باشد. نزدیک درهای ورود و خروج یا در مسیرهای خروج اضطراری از جمله نقاط توصیه شده میباشد.
نویسنده: مهندس بیات کارشناس بهداشت حرفه ای