#1
در مورد دتکتور ترکیبی دود و حرارت کدام سنسور دتکتور، بایستی معیار طراحی برای حداکثر مساحت تحت پوشش قرار گیرد. حداکثر مساحت تحت پوشش سنسور حرارتی در دتکتور ترکیبی مد نظر است. چون سطح پوشش کمتری داشته و برای ایمنی بیشتر، سطح پوشش دتکتور حرارتی بایستی مد نظر قرار گیرد، تا اطمینان حاصل شود که سنسور دود ھم کل فضای مورد نظر را پوشش می دھد.

سطح پوشش دتکتورهای حریق

نوع فایل: دانلود PDF سطح پوشش دتکتورهای حریق
تعداد صفحات: 6 
.pdf   سطح پوشش دتکتورهای حریق.pdf (اندازه 576.52 KB / تعداد دانلود: 40)

نویسنده: مهندس بیات، مهندسی بهداشت حرفه ای
پاسخ
  