[-]
کلمات کلیدی
اعلام حریق طراحی bs5839 نقشه‌های دستورالعمل بر اساس استاندارد

دستورالعمل طراحی نقشه‌های اعلام حریق بر اساس استاندارد BS5839
#1
دستورالعمل طراحی نقشه‌های اعلام حریق بر اساس استاندارد BS5839 

1. بر اساس استاندارد BS 5839 (قسمت اول) حداکثر سطح تحت کنترل در شرایط نرمال برای هر دتکتور حرارتی 50M2 (شعاع 5.3 m) و برای دتکتور دودی این سطح 100M2 (شعاع 7.5m) باشد که باید رعایت گردد.
2.   از نظر مداری محل MCP در ابتدای هر زون و قبل از دتکتورهاست.
3.  در انتهای هر زون یک المان با مقاومت ته خط (E.L.R) مطابق با مشخصات تابلو کنترل مرکزی نصب گردد.
4.  در پارکینگ از دتکتور HR استفاده شود.
5.  در انباریها  از دتکتور دود استفاده شود.
6.  دتکتورهای انباری و پارکینگ روی یک زون قرار می‌گیرد و یا از طریق LED تفکیک می‌شوند.
7.  اگر جلو انباریها راهرو وجود داشته باشد می‌توان دتکتورها را در راهرو قرارداد.
8.  موتورخانه هم به دتکتور دود و هم به دتکتور حرارت نیاز دارد می‌توان به جای آنها از دتکتور ترکیبی استفاده کرد.
9.  برای موتورخانه‌های بزرگ زون مستقل لازم است.
10.  در کنار راههای خروج از پارکینگ ولابی از جمله در کنار رمپ پارکینگ نصب MCP ضروری است.
11.  هر طبقه از ساختمان روی یک زون مستقل قرار می‌گیرد مگر اینکه مساحت طبقه بیش از 2000 مترمربع یا تعداد دتکتورها بیشتر از 20 عدد (در نوع متعارف) باشد.
12.  در پاگرد طبقات (فضای مشترک در ورودی آپارتمانها) در هر طبقه نیاز به دتکتور دودی می‌باشد (تعداد دتکتور وابسته به ابعاد هال است) این دتکتورها روی زون طبقه قرار می‌گیرند.
13.  در پاگرد طبقات و لابی نصب MCP نیز ضروری است که شستی راه پله روی زون راه پله قرار می‌گیرد.
14.  در صورتی که هر طبقه فقط دارای یک بخش آپارتمان باشد رسم   LED اجباری نیست ولی اگر بیش از یک آپارتمان در هر طبقه باشد نصب یک LED جلوی درب ورودی هر آپارتمان به منظور تفکیک هر بخش ضروری است.
15.  در آشپزخانه از دتکتور HF استفاده شود.
16.  آشپزخانه دوم نیاز به دتکتور جداگانه دارد (از نوع HF)
17.  در هال (سالن) هر آپارتمان نصب دتکتور دود ضروری است.
18.  فضای نشیمن جدا نیاز به دتکتور جداگانه دارد (از نوع دودی).
19.  داخل هر اتاق خواب نصب یک دتکتور دود الزامی است و لازم است آژیر را در فضای مشترک بین آنها نصب نمود. 
20.  نصب یک آژیر اضافه داخل خوابهای دارای حمام اختصاصی، الزامی می‌باشد.
21.  در هر طبقه یک کلید MCP مجاور راه پله نصب گردد (پیشنهاد می‌شود شستی راه پله به فضای مجاور آن در قسمت مشاعات به جهت کم شدن آلارمهای ناخواسته منتقل شود).
22.  شستی و دتکتور راه پله زیرزمین بر روی زون زیر زمین در نظر گرفته  شود. در صورتی که چند زیر زمین وجود داشته باشد شستی و دتکتور هر قسمت یرروی زون آن قسمت قرار می‌گیرد.
23.  در سقف دستگاه پله (سقف خرپشته) نصب یک دتکتور دود ضروری است این دتکتور روی زون آسانسور قرار می‌گیرد.
24.  در موتورخانه آسانسور نصب دتکتور دودی و حرارتی ضروری است.
25.  دتکتور سقف خرپشته و موتورخانه آسانسور دارای یک زون مستقل می‌باشند.
26.  تابلو F.A.C.P می‌تواند داخل اتاق نگهبانی قرار گیرد ولی باید در معرض دید و قابل دسترس باشد.
27.  در نزدیکی تابلو F.A.C.P نصب آژیر الزامی است.
28.  در نقشه تک خطی اعلام حریق، تغذیه 220VAC و تلفن‌کننده خودکار نشان داده شود.
29.  جلو درب ورودی ساختمان در فضای مشرف به کوچه اصلی یا خیابان یک آژیر Out door و یک چراغ  چشمک‌زن (Strobe light) نصب و به خط آژیر جنرال روی F.A.C.P متصل شود.
پاسخ
  


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک لیست نظارت سیستمهای کشف و اعلام حریق masoomi 0 375 07-06-2024، 07:29 PM
آخرین ارسال: masoomi
  طراحی سیستم های اطفا حریق براساس NFPA و BS masoomi 0 180 07-02-2024، 06:17 PM
آخرین ارسال: masoomi

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان