کلمات کلیدی
داخلی روشنايی محوطه‌ای مصنوعی ارزيابی محيط بيمارستان‌های همدان شهر کاری

ارزیابی روشنایی مصنوعی داخلی و محوطه‌ای در محیط کاری بیمارستان‌های شهر همدان
#1
ارزیابی روشنایی مصنوعی داخلی و محوطه‌ای در محیط کاری بیمارستان‌های شهر همدان
نویسندگان: رستم گلمحمدی، مسعود شفيعی مطلق *، مهدی جمشيدی راستانی، نسيم سليمی ، زهرا ولی زاده    
دانشجوی دوره دکتری مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ايران. ، HSE.masoudshafii@yahoo.com    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی 
موضوع مقاله: عمومی
چکیده مقاله:    
زمینه و هدف: روشنایی مطلوب یکی از مهم‌ترین عوامل بهینه‌سازی شرایط فیزیکی اماکن مختلف به‌ویژه محیط‌های کاری و عمومی نظیر بیمارستان‌ها است. مطالعه حاضر باهدف ارزیابی شدت روشنایی عمومی، موضعی و محوطه‌ای بیمارستان‌های شهر همدان صورت گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که در سال 1385 انجام شد، روشنایی مصنوعی عمومی، موضعی و محوطه‌ای در هفت بیمارستان شهر همدان مورد بررسی قرار گرفت. شدت روشنایی بیمارستان‌ها در ساعات اولیه شب، مطابق روش پیشنهادی IESNA توسط دستگاه لوکس متر مدل Lutron-Lx102 اندازه‌گیری شد. پارامترهای مؤثر در کیفیت روشنایی نظیر رنگ دهی چراغ‌ها، تناسب فنی طراحی و یکدستی روشنایی بررسی گردید. نتایج مطالعه توسط نرم‌افزار SPSS 13 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد متوسط شدت روشنایی عمومی داخل بناها   46.97± 90.44 لوکس بود که از میزان توصیه‌شده کشوری کمتر بود. بیشترین و کمترین شدت روشنایی عمومی داخلی در بخش‌های مختلف بیمارستان به ترتیب در ایستگاه پرستاری و آزمایشگاه‌ها بود. متوسط شدت روشنایی محوطه‌ای  53.2 ± 47.99 لوکس و متوسط شدت روشنایی موضعی 60/2 ± 131/5 لوکس بود که از میزان توصیه‌شده کمتر بودند. بیشترین شدت روشنایی موضعی در آزمایشگاه‌ها و کمترین آن در اتاق بستری، معاینه و تزریقات بود. 90.6% سامانه‌های روشنایی عمومی داخلی، 83.3% سامانه‌های روشنایی محوطه‌ای و 100% سامانه‌های روشنایی موضعی بیمارستان‌ها طراحی قابل قبولی نداشتند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه متوسط شدت روشنایی مصنوعی عمومی، موضعی و محوطه‌ای در بیمارستان‌های شهر همدان کمتر از حد توصیه شده است و برای تأمین روشنایی مطلوب در بیمارستان‌ها بر لزوم اجرای اقدامات اصلاحی نظیر طراحی مجدد و اصلاح سامانه‌های روشنایی تأکید می‌شود.
واژه‌های کلیدی: روشنایی مطلوب، روشنایی داخلی، روشنایی محوطه‌ای، بیمارستان،

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:10
منبع:مجله مهندسی بهداشت حرفه ای

.pdf   umsha-johe-v1n1p47-fa.pdf (اندازه 548.39 KB / تعداد دانلود: 688)
((اِنَّ معَ العُســـــــــرِیُســــــری ))
پاسخ
  


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی تأثير تزئينات داخلی و استعمال خوشبوکننده‌های درون خودرو بر غلظت تولوئن و اتيل ب نفیسه میرنظامی 0 2,018 09-18-2015، 09:07 PM
آخرین ارسال: نفیسه میرنظامی

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان