سوال 57- برای یک آزمایشگاه تجهیزات پیشرفته شیمیایی نظیر(GC و HPLC) به ابعاد 8x15 متر و ارتفاع 3.5 متر، حداقل چه تعداد  کاشف حریق از نوع حرارتی لازم است؟
الف) 1     ب) 4        ج) 3           د) 2

در کاشف های حرارتی حداکثر مساحت حفاظتی کاشف 37m2 متر مکعب، اکثر ارتفاع مجاز 8.5m، حداکثر فاصله مجاز از دیوارها 3.5m و حداکثر فاصله مجاز از یکدیگر 7m می‌باشد. بنابراین به طور میانگین داریم
4=120/30=n=(8X150)/30
رستم گلمحمدی. مهندسی حریق. همدان: انتشارت فن اوران؛ 1388 ص 78
IPS-SF-260: AUTOMATIC DETECTORS AND FIRE/GAS ALARM SYSTEMS ORIGINAL EDITION