[عکس: 9918.png]
در کلاس درس فوق دوازده بار نمونه‌گیری شدت روشنایی انجام شده و زیر هر چراغ 800 لوکس (چهار مرتبه) اندازه‌گیری شده و در گوشه‌های کلاس و وسط کلاس هشت مرتبه 250 لوکس اندازه گیری شده است.
1. شدت روشنایی متوسط کلاس چند لوکس است؟
پاسخ:
(4×800)+(8×250)/12=5200/ 12= 433lux
2. آیا حداقل شدت روشنایی از حداقل درج شده در جداول استاندارد مبحث سیزده برای کلاس درس بیشتر است؟ بله، برای کلاس درس در جدول صفحه 179 مبحث سیزده حداقل 200 لوکس درج شده است
3. آیا روشنایی این کلاس یکنواخت است؟
بله، چون نسبت حداقل به میانگین (پیشنهادی) شدت روشنایی در مبحث سیزده برای کلاس درس
200/500=0.4
است و در شکل بالا داریم            250/433=0.57
و ضریب یکنواختی کلاس 0.57 بیشتر از مقدار  0.4 استاندارد است و این یکنواختی روشنایی مناسب است